Diskusia o bežných poruchách a metódach posudzovania 10kV výpadkových poistkových výrezov

Nov 30, 2023

Zanechajte správu

Odpadová poistka je ochranný spínač bežne používaný pri skratoch na 10KV rozvodoch. Pre svoju pohodlnú obsluhu, silnú adaptabilitu, hospodárnosť a ďalšie výhody si získal popularitu v rozvodoch. Ako jedno z dôležitých zariadení v rozvodoch, akonáhle zlyhá vypadnutie poistky, spôsobí vážne poškodenie. Počas skutočnej prevádzky vypadnutie poistky často nefunguje normálne. Takéto zlyhanie je spôsobené najmä nasledujúcimi poruchami.

 

1. Náhodné spadnutie poistkovej rúrky

Dôvody: (1) Dĺžka poistkovej rúrky a pevná časť výrezu nie sú dobre prispôsobené; (2) Počas prevádzky nie je pevne stlačený; (3) Horný kryt je spálený a keď sa stretnete s vibráciami alebo silným vetrom, poistková trubica spadne bez prekážky.

34

 

2. Nesprávna poistka v dôsledku nesprávneho výberu poistky

Dôvody: (1) Ak sa poistka roztaví viackrát, znamená to, že poistka je nesprávne zvolená; (2) Koordinácia ochrany nie je dobrá a horná a dolná úroveň nie sú selektívne; (3) Kvalita poistky je nízka.

 

3. Dôvody vyhorenia poistkovej rúrky:

(1) Os otáčania rúrky taveniny je drsná a nepružná; (2) Nesprávna inštalácia alebo nevhodný uhol; (3) V elektrickej sieti s veľkou skratovou kapacitou je poruchová kapacita väčšia ako vypínacia schopnosť poistky, čo spôsobí vyhorenie poistkovej rúrky.

 

------------------------------------------------